民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第43題

低壓電路中欲換裝電容器時,下列那一項操作是錯誤的?

題目

低壓電路中欲換裝電容器時,下列那一項操作是錯誤的?

  1. (1) 不可在供電狀態下操作
  2. (2) 停電後即可換裝
  3. (3) 停電後3 分鐘以上才換裝
  4. (4) 停電後確認電容器完全放電後換裝

官方答案

(2) 停電後即可換裝

解析

電容器屬儲能元件,停電後端子仍可能殘留電荷,若一停電就立刻換裝,易發生感電危險。正確做法是停電後等待3分鐘以上,讓放電電阻將電容器放電,並以電壓表確認端子無電壓、完全放電後才可換裝;作業中亦不得在供電狀態下操作。因此「停電後即可換裝」缺少放電與驗電步驟,是錯誤的操作觀念。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料