民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第54題

依C N S 22 . 8 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為

題目

依C N S 22 . 8 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為

  1. (1) 28 K V
  2. (2) 36 K V
  3. (3) 50 K V
  4. (4) 70 K V

官方答案

(3) 50 K V

解析

依 CNS 對 22.8 kV 級配電盤(金屬封閉開關設備)之交流耐電壓試驗規定,對應 24 kV 設備等級的工頻(60 Hz)耐受電壓為 50 kV、加壓 1 分鐘,此值由系統最高電壓等級之絕緣協調決定。28 kV、36 kV 均低於規範要求,而雷衝耐受電壓(約 125 kV)才高於 50 kV,70 kV 亦非交流耐壓值。故 22.8 kV 配電盤交流耐壓試驗電壓應為 50 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料