民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第69題

I E C 標準中保護用比流器5 P 20 在 I n 時,其變比誤差不得超出

題目

I E C 標準中保護用比流器5 P 20 在 I n 時,其變比誤差不得超出

  1. (1) ± 5 %
  2. (2) ± 3 %
  3. (3) ± 2 %
  4. (4) ± 1 %

官方答案

(4) ± 1 %

解析

依 IEC 60044-1(比流器標準),保護用 CT 之 5P20 中:「5」為準確級、「P」為保護級、「20」為準確限值係數(額定準確限值一次電流=20×I_n)。5P 級規定在額定一次電流 I_n 時,比值誤差(變比誤差)不得超出 ±1%,相角誤差不超出 ±60′;而在 20×I_n 時,複合誤差不得超出 5%。題目問「在 I_n 時,其變比誤差不得超出」,對應 5P 級即為 ±1%,故選 4。±5% 為準確限值電流下之複合誤差限值,非 I_n 時之變比誤差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料