民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第74題

某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為

題目

某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為

  1. (1) 2 . 5 %
  2. (2) 3 . 0 %
  3. (3) 3 . 5 %
  4. (4) 4 %

官方答案

(1) 2 . 5 %

解析

電壓變動率(Voltage Regulation)公式為:(無載二次電壓−滿載二次電壓)/滿載二次電壓×100%。題目無載電壓比20.5:1,表二次側相對電壓為20.5;滿載電壓比20:1,表二次側相對電壓為20。代入:(20.5−20)/20×100%=0.5/20×100%=2.5%。此值代表變壓器由滿載到無載時二次側電壓上升百分比,數值愈小表示電壓特性愈穩定。故答案為2.5%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料