民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第13題
為測定開關控制器具中主電點之接觸電阻,不可用
題目
為測定開關控制器具中主電點之接觸電阻,不可用
- (1) 壓降法
- (2) 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)
- (3) 三用電表
- (4) 惠斯頓電橋
官方答案
(3) 三用電表
解析
接點接觸電阻常在微歐(μΩ)等級,必須用可測低電阻的方法:壓降法是以固定電流測量接點兩端的電壓降,再換算成電阻;雙比電橋與惠斯頓電橋(凱爾文接法)亦適用。三用電表電阻檔解析度約0.1Ω、測試電流小,無法可靠分辨微歐級變化,故不可用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。