民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第16題
一用戶平均負載為100 K V A 功率因素為0 . 6,今欲裝設電容器改善功率因素至1 . 0,此電容器 之適宜容量為 1. 60 K V A R 2. 70…
題目
一用戶平均負載為100 K V A 功率因素為0 . 6,今欲裝設電容器改善功率因素至1 . 0,此電容器 之適宜容量為 1. 60 K V A R 2. 70 K V A R 3. 80 K V A R 4.
答案
- 3
解析
有效功率 P = S × cosθ = 100 × 0.6 = 60kW;原本的虛功率 Q = √(100² − 60²) = 80kVAR(也可用60 × tan53.1°求得)。改善至功率因數1.0時,虛功率須降為0,因此電容器須提供80kVAR,以與負載的虛功率互相抵銷。