民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第29題
某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A,若電驛之電流設定為2 . 5 A,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為
題目
某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A,若電驛之電流設定為2 . 5 A,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為
- (1) 50
- (2) 100
- (3) 200
- (4) 400 安培
官方答案
(3) 200
解析
CT 比 400/5 A 表示一次側 400 A 時,二次側輸出 5 A,其比值為 400÷5=80。電驛的電流設定值 2.5 A 是二次側電流,換算一次側電流為 2.5×80=200 A,故電驛始動時 CT 一次側約有 200 A 流通。此換算為過電流保護標置的基本觀念:標置值乘以 CT 比即為一次側始動電流。50 A 與 100 A 均小於 200 A,換算後僅相當於二次側 0.625 A 與 1.25 A,尚未達 2.5 A 標置;400 A 則為 CT 額定一次電流,並非始動值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。