民國95年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第32題
斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之
題目
斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之
- (1) 跳脫電流
- (2) 框架電流
- (3) 啟斷容量( M V A )
- (4) 過載電流
官方答案
(3) 啟斷容量( M V A )
解析
斷路器的啟斷容量(MVA 或 kA)是在額定電壓下能安全熄滅電弧、切斷短路電流的能力。當運轉電壓低於最低額定運轉電壓時,消弧能力與絕緣恢復速度下降,可啟斷的短路容量隨之降低,故最低額定運轉電壓表示低於該電壓運轉時將減少啟斷容量。跳脫電流與過載電流取決於保護特性與設定,框架電流(AF)是斷路器可承受的額定連續電流等級,三者皆非隨運轉電壓下降而變動的項目,選用時仍須確認系統電壓不低於此下限。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。