民國99年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第56題
I E C 標準中保護用比流器5 P 20 其意義為
題目
I E C 標準中保護用比流器5 P 20 其意義為
- (1) 20 倍過電流時其變比誤差不得超出± 5 %
- (2) 5 倍過電流時其變比誤差不得超出± 20 %
- (3) 100 %I n 時變比誤差不得超出± 5 %
- (4) 100 %I n 時變比誤差不得超出± 20 %
官方答案
(1) 20 倍過電流時其變比誤差不得超出± 5 %
解析
IEC 對保護用比流器的標示如 5P20,其中 5 代表複合誤差(綜合誤差)上限為 5%,P 代表保護用(Protection),20 代表準確限值因數(ALF),也就是在 20 倍額定一次電流下,比流器仍須維持誤差不超過 5%,鐵心不得提前飽和而失去保護功能。因此 5P20 的意義是「20 倍過電流時,誤差不得超出 ±5%」。若解讀成 5 倍電流、±20% 誤差,或誤以為是 100% 額定電流下的計量誤差,都不符合保護級標示的定義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。