變壓器一次側分接頭為7 . 2 K V,6 . 9 K V,6 . 6 K V,6 . 3 K V,現用接頭為7 . 2 K V / 110 V,二次側 實測電…
題目
變壓器一次側分接頭為7 . 2 K V,6 . 9 K V,6 . 6 K V,6 . 3 K V,現用接頭為7 . 2 K V / 110 V,二次側 實測電壓為105 V ,如欲獲得120 V 之低壓時,一次側接頭應調至
- (1) 6 . 6 K V
- (2) 6 . 9 K V
- (3) 不變
- (4) 6 . 3 K V
官方答案
(4) 6 . 3 K V
解析
變壓器實際供電一次電壓固定。現 tap 接於 7.2 kV(標稱 7.2kV/110V),二次實測 105 V,故一次實供電壓 V1 = 7.2 × (105 ÷ 110) = 6.873 kV。變壓器比例不變:二次電壓 V2 = V1 × (110 ÷ tap)。欲使 V2 = 120 V,則 tap = 6.873 × 110 ÷ 120 = 6.300 kV。即應調至最低分接頭 6.3 kV。觀念上:降低一次側分接頭(減少一次匝數)會使變壓比變大、二次電壓升高。故選項4(6.3 KV)正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。