民國98年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第2題

P T 為6600 V / 110 V ,C T 為100 A / 5 A ,電功率( K W ) 表之刻度範圍何者較為適當

題目

P T 為6600 V / 110 V ,C T 為100 A / 5 A ,電功率( K W ) 表之刻度範圍何者較為適當

  1. (1) 0 ~1200 K W
  2. (2) 0 ~1600 K W
  3. (3) 0 ~800 K W
  4. (4) 0 ~1800 K W

官方答案

(1) 0 ~1200 K W

解析

PT變比 = 6600/110 = 60倍;CT變比 = 100/5 = 20倍;倍率 = 60×20 = 1200。三相功率表二次側滿刻度約為 V×I×√3 = 110×5×1.732 ≒ 953 W,換算一次側滿刻度 = 953×1200 ≒ 1144 kW。故選用 0~1200 kW 刻度最合適(略大於滿載預留裕度)。0~800 kW 小於 1144 kW 無法顯示滿載;0~1600 kW 與 0~1800 kW 雖可容納,但刻度過大、讀數解析度差,實用上以 1200 kW 較適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料