民國98年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第47題

6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路器 應選用之最小額定啟斷電流為

題目

6 . 6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路器 應選用之最小額定啟斷電流為

  1. (1) 2 K A
  2. (2) 4 K A
  3. (3) 8 K A
  4. (4) 12 K A

官方答案

(3) 8 K A

解析

三相短路故障電流I = S / (√3 × V)。已知S = 70 MVA = 70,000 kVA,V = 6.6 kV,代入得I = 70,000 / (1.732 × 6.6) ≈ 6,124 A ≈ 6.12 kA。斷路器額定啟斷電流必須大於故障電流,選項中4 kA不足,下一個標準額定為8 kA,故選8 kA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料