第58題
某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為
題目
某變壓器無載時電壓比為20 . 5:1,滿載時電壓比為20:1,則該變壓器之電壓變動率為
- (1) 2 . 5 %
- (2) 3 . 0 %
- (3) 3 . 5 %
- (4) 4 %
官方答案
(1) 2 . 5 %
解析
電壓變動率(Voltage Regulation)公式為:(無載二次電壓−滿載二次電壓)/滿載二次電壓×100%。題目無載電壓比20.5:1,表二次側相對電壓為20.5;滿載電壓比20:1,表二次側相對電壓為20。代入:(20.5−20)/20×100%=0.5/20×100%=2.5%。此值代表變壓器由滿載到無載時二次側電壓上升百分比,數值愈小表示電壓特性愈穩定。故答案為2.5%。