民國98年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第69題
比流器與比壓器其精確度,應與下列何者配對測試
題目
比流器與比壓器其精確度,應與下列何者配對測試
- (1) 額定負擔
- (2) 限制因數
- (3) 安全係數
- (4) 部份放電
官方答案
(1) 額定負擔
解析
比流器(CT)與比壓器(PT)的精確度,是在規定的額定負擔下保證的。二次側所接電驛、儀表及導線會形成負擔(VA),負擔超過額定值會使CT飽和或PT壓降改變,導致比值與相位誤差增大。因此精度測試必須與額定負擔配對進行;限制因數、安全係數是CT的過電流參數,部分放電則屬絕緣試驗項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。