民國98年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第75題
若P L C 無微分指令時,設計者最低可運用幾個內部補助繼電器來設計一個微分信號回路
題目
若P L C 無微分指令時,設計者最低可運用幾個內部補助繼電器來設計一個微分信號回路
- (1) 一個
- (2) 二個
- (3) 三個
- (4) 四個
官方答案
(2) 二個
解析
PLC 若無內建微分(邊緣檢出)指令,須以內部輔助繼電器自行搭建微分回路。最精簡作法需 2 個內部輔助繼電器:一個(如 M0)暫存輸入 X 的現在狀態,另一個(如 M1)保留上一掃描週期的狀態。微分脈波 = M0·M1̄,利用兩個掃描週期的狀態差產生僅一個掃描寬度的單擊信號。若只用 1 個繼電器,無法同時保存「現在」與「前一刻」狀態,難以穩定產生微分,故最低需 2 個。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。