民國98年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第80題
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之電壓值,當然會燒損。但加額定電壓以下之電壓 值時
題目
交流電磁開關之線圈,若加額定電壓以上之電壓值,當然會燒損。但加額定電壓以下之電壓 值時
- (1) 亦會有燒損之情形
- (2) 絕對不會燒損
- (3) 電流相同
- (4) 主接點燒毀,線圈不會燒損
官方答案
(1) 亦會有燒損之情形
解析
交流電磁開關(接觸器)線圈為電感負載,阻抗 Z=R+jωL。額定電壓下鐵心吸合、氣隙小、電感大,電流被限制在額定值。若外加電壓低於額定,鐵心可能因吸力不足而無法完全閉合或產生振動(chatter),此時氣隙變大、電感 L 急降,阻抗變小,流經線圈的電流反而增大,長時間下線圈會過熱燒損。因此「低於額定電壓」並非絕對安全,仍可能有燒損情形。