民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第35題
若使用3 只C T 量測三相電流時,其引接至電流切換開關之接線有幾條?
題目
若使用3 只C T 量測三相電流時,其引接至電流切換開關之接線有幾條?
- (1) 6 條
- (2) 4 條
- (3) 3 條
- (4) 5 條
官方答案
(2) 4 條
解析
以 3 只比流器(CT)量測三相電流並引接至電流切換開關(選擇開關)以切換至同一電流表時,實務接線為:各 CT 之 S1 端分別引一線至開關之三個選擇接點(共 3 條),所有 CT 之 S2 端在現場或開關側併接成公共回線,再由公共端引一線至開關公共端(1 條),合計引接至開關之導線為 3 + 1 = 4 條,故選 4 條。此接法可避免 CT 二次開路危險,並以單只電流表輪測三相電流,節省儀表。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。