P T 為6600 V / 110 V ,C T 為100 A / 5 A ,電功率( K W ) 表之刻度範圍何者較為適當

題目

P T 為6600 V / 110 V ,C T 為100 A / 5 A ,電功率( K W ) 表之刻度範圍何者較為適當

  1. (1) 0 ~1200 K W
  2. (2) 0 ~1600 K W
  3. (3) 0 ~1800 K W
  4. (4) 0 ~800 K W

官方答案

(1) 0 ~1200 K W

解析

比壓器倍率為6600/110=60,比流器倍率為100/5=20,總乘積(PT比×CT比)=60×20=1200。電表本身若為110 V、5 A刻度,三相功率約為√3×110×5≒952.6 W≒0.95 kW,乘上1200約為1143 kW,因此刻度範圍以0~1200 kW最適當,其餘1600、1800、800 kW與計算值不相稱。