民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第7題

在電力系統上適合於△接線之接地保護為

題目

在電力系統上適合於△接線之接地保護為

  1. (1) 67 電驛
  2. (2) 87 電驛
  3. (3) L C O 電驛
  4. (4) 27 電驛

官方答案

(1) 67 電驛

解析

在△(三角)接線系統中無中性點,單相接地故障時故障電流小且缺乏中性點電壓參考,故接地保護須採用方向性接地電驛(67電驛,方向性功率電驛)。67電驛可憑零相電壓與零相電流之相位關係判別接地故障方向,適用於△側接地保護。87電驛為差動電驛,用於變壓器或電動機之內外部故障區分;LCO電驛為閉鎖電驛,作連鎖跳脫用;27電驛為欠電壓電驛,偵測電壓過低,皆非△接地專用之保護。因此選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。