民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第75題

變壓器之過電流保護應不超過一次額定電流之

題目

變壓器之過電流保護應不超過一次額定電流之

  1. (1) 2 . 5 倍
  2. (2) 1 . 25 倍
  3. (3) 5 倍
  4. (4) 1 . 5 倍

官方答案

(1) 2 . 5 倍

解析

變壓器過電流保護的目的,是保護變壓器繞組及一次側引接線;其動作基準為一次側額定電流。由於送電瞬間的激磁湧入電流可達額定電流的數倍,保護裝置的設定值必須適度放寬,但依配電裝置相關規定,過電流保護額定值不得超過一次額定電流的2.5倍。若取1.25倍,過於接近額定值,正常湧入電流即可能造成誤跳脫;若取5倍,則保護靈敏度不足,繞組內部故障無法及時隔離。故選2.5倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料