民國101年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第77題

6 K V 桿上變壓器之一次側分接頭( t a p ) 使用6300 V 時,二次側電壓為110 V,欲使二次側電壓 接近100 V ,一次側分接頭( t a…

題目

6 K V 桿上變壓器之一次側分接頭( t a p ) 使用6300 V 時,二次側電壓為110 V,欲使二次側電壓 接近100 V ,一次側分接頭( t a p ) 應置於

  1. (1) 6600
  2. (2) 5700
  3. (3) 6000
  4. (4) 6900 V 分接頭

官方答案

(4) 6900 V 分接頭

解析

二次側電壓與一次側電壓成正比,與分接頭標稱電壓成反比,即 V2=110×(V1÷tap)。已知 tap=6300 V 時 V2=110 V,代表電源電壓 V1=6300 V。欲得 V2=100 V,則 tap=V1×(110÷100)=6300×1.1=6930 V,最接近者為6900 V。代入驗算:V2=6300÷6900×110≒100.4 V。分接頭標稱電壓調高,表示每匝電壓提高,二次電壓因而下降,故選6900 V分接頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料