民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第13題

配電盤中之接觸部,以下那一種情形之容許溫昇較高

題目

配電盤中之接觸部,以下那一種情形之容許溫昇較高

  1. (1) 銀錫
  2. (2) 裸銅
  3. (3) 裸銅合金
  4. (4) 鍍銀

官方答案

(4) 鍍銀

解析

接觸部的容許溫昇取決於接觸電阻及氧化程度。銀的氧化膜仍具導電性,接觸電阻最小、發熱最少,因此鍍銀接觸部可容許較高的溫昇;裸銅在大氣中易生成氧化銅膜,接觸電阻與溫升較大,容許溫昇最低。配電盤匯流排接頭常鍍銀或鍍錫,目的即為降低接觸電阻、抑制接頭溫升,避免長期發熱導致絕緣劣化。