民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第4題
高壓受電盤之過電流保護應採用
題目
高壓受電盤之過電流保護應採用
- (1) 分段開關( D S )
- (2) 電力熔線( P F )
- (3) 熔絲鏈開關( P C S )
- (4) 斷路器或三相連動之負載啟斷開關( C B 或C B S )
官方答案
(4) 斷路器或三相連動之負載啟斷開關( C B 或C B S )
解析
高壓受電盤的過電流保護必須能遮斷故障電流,因此採用斷路器(CB)或三相連動之負載啟斷開關(CBS),再搭配過電流電驛(如 50/51)偵測異常後跳脫,兼具保護與再送電控制功能。分段開關(DS)僅供隔離,不具啟斷負載電流與故障電流的能力;電力熔線(PF)與熔絲鏈開關(PCS)雖有遮斷能力,但熔絲熔斷後須更換,且缺乏三相連動跳脫與遠端復歸控制,較不適合作為受電盤的主過電流保護。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。