民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第48題

某用戶其由兩電力系統供電,則兩系統之接地線

題目

某用戶其由兩電力系統供電,則兩系統之接地線

  1. (1) 應與設備接地共用
  2. (2) 兩地線與設備接地同電位
  3. (3) 絕不可共用
  4. (4) 兩地線間可能具有電位差

官方答案

(4) 兩地線間可能具有電位差

解析

不同電力系統各有自己的接地電極與接地電阻,接地點之間可能存在電位差,若把兩系統的接地線併接共用,平時即有電流流經接地線,故障時更可能使電位升高、影響設備與人員安全,因此兩系統的接地線不宜共用,也不保證與設備接地同電位。實務上各系統接地應分別設置,設備接地則依用戶屋內線路裝置規則的精神,接到所屬系統的接地端子,避免不同系統的接地回路互相牽連。故選 4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料