民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第50題

P L C 機體安裝須注意事項,下列敘述何者為誤?

題目

P L C 機體安裝須注意事項,下列敘述何者為誤?

  1. (1) 安裝須考慮溫度與濕度
  2. (2) 輸入/輸出模組安裝,宜以電壓種類及I / O 來分類
  3. (3) 基於散熱理由,控制器之安裝方向以地面為基準時,採水平向上為宜
  4. (4) 控制器安放位置,應遠離電磁干擾

官方答案

(3) 基於散熱理由,控制器之安裝方向以地面為基準時,採水平向上為宜

解析

PLC 內部電源與 CPU 會發熱,機體通常設計成垂直安裝(正面朝前、上下留通風空間),讓空氣由下方進、上方出形成自然對流,因此「以地面為基準採水平向上」的說法錯誤。安裝時確實須考慮環境溫度與濕度、避免粉塵與腐蝕性氣體;輸入/輸出模組依電壓種類與 I/O 點數分類配置,可減少干擾與配線錯誤;控制器也應遠離變頻器、接觸器等電磁干擾源。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。