民國102年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第68題

在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者為誤

題目

在配電線路中,將兩條導線並聯使用的原因中,下列敘述何者為誤

  1. (1) 可獲得良好的散熱效果
  2. (2) 減輕集膚效應
  3. (3) 安裝費用較為便宜
  4. (4) 可增加電流容量

官方答案

(3) 安裝費用較為便宜

解析

兩條導線並聯可分散電流使發熱降低,故「可獲得良好散熱效果」(選項1正確);多條細線並聯可減輕高頻下的「集膚效應」(選項2正確);並聯後總截面積增加,「可增加電流容量」(選項4正確)。但並聯需兩組線路、兩套支持物與接頭,材料與施工成本反而提高,「安裝費用較為便宜」(選項3)與事實相反,故為錯誤選項,符合題目所求之「誤」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料