民國103年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第50題
有一單相3300 / 220 V 之變壓器,分接頭( t a p ) 置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有 190 V ,欲提高至220 V ,則分接…
題目
有一單相3300 / 220 V 之變壓器,分接頭( t a p ) 置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有 190 V ,欲提高至220 V ,則分接頭( t a p ) 應改接在
- (1) 3000 位置
- (2) 2850 位置
- (3) 3450 位置
- (4) 3150 位置
官方答案
(2) 2850 位置
解析
變壓器電壓比等於匝數比,V2/V1=N2/N1。分接頭置於 3300 位置、二次側僅 190 V,表示一次側實際電壓偏低:V1=3300×190/220=2850 V。欲使二次側回復 220 V,必須減少一次側匝數以提高每匝感應電壓,故分接頭應改接在 2850 位置。若改接 3450 或 3150,二次電壓反而更低,無法達到 220 V。