民國103年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第70題
可程式控制器一般製造廠商建議其接地方式,儘可能在短距離內採用何種方式接地?
題目
可程式控制器一般製造廠商建議其接地方式,儘可能在短距離內採用何種方式接地?
- (1) 第三種接地
- (2) 第一種接地
- (3) 第二種接地
- (4) 特種接地
官方答案
(1) 第三種接地
解析
PLC 屬電子設備,製造廠商一般建議採用第三種接地,接地電阻在 100 Ω 以下,以抑制雜訊、防止干擾誤動作並確保安全;接地線宜短、線徑足夠,最好與動力設備接地分開採一點接地。第一種接地適用於 3 kV 以上高壓系統,第二種接地適用於 300 V 以下低壓電源系統,特種接地適用於 22.8 kV 級系統,均非 PLC 之建議方式。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。