民國103年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第9題
電動機正逆轉控制電路,兩主接觸器串接連鎖接點目的為何?
題目
電動機正逆轉控制電路,兩主接觸器串接連鎖接點目的為何?
- (1) 防止短路
- (2) 防止逆轉
- (3) 防止瞬間斷電跳脫
- (4) 防止過載
官方答案
(1) 防止短路
解析
正逆轉控制中,兩只主接觸器不可同時吸磁,否則電源相間會短路。將對方接觸器的常閉連鎖接點串接於自身線圈迴路,當一方通電時即切斷另一方的控制電源,形成電氣互鎖。此設計是防止同時動作造成短路,不是防止逆轉;逆轉仍是操作所需的正常功能,過載則由積熱電驛保護。