民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第12題
依C N S 標準11 . 4 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為
題目
依C N S 標準11 . 4 K V 配電盤之交流耐電壓試驗電壓為
- (1) 16 K V
- (2) 36 K V
- (3) 12 K V
- (4) 28 K V
官方答案
(4) 28 K V
解析
配電盤出廠前須做交流耐電壓(耐壓)試驗,11.4 kV 等級依 CNS 規定施加之試驗電壓為 28 kV,加壓一分鐘不得發生絕緣破壞。此值約為額定電壓的 2.5 倍,用以確認母線、絕緣礙子及相間絕緣的裕度足夠。16 kV 與 12 kV 都低於規定值,無法有效檢出絕緣弱點;36 kV 則高於規定值,可能使原本正常的絕緣受損。