民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第16題
有一單相3300 / 220 V 之變壓器,分接頭( t a p ) 置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側 只有190 V,欲提高至220 V,則分接頭(…
題目
有一單相3300 / 220 V 之變壓器,分接頭( t a p ) 置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側 只有190 V,欲提高至220 V,則分接頭( t a p ) 應改接在
- (1) 2850 位置
- (2) 3150 位置
- (3) 3450 位置
- (4) 3000 位置
官方答案
(1) 2850 位置
解析
二次電壓 V2=V1×N2/N1,在一次電壓與二次匝數固定下,V2 與一次匝數成反比。tap 由 3300 改接較低匝數可使二次電壓升高:N1′=3300×(190/220)=2850。改接 3450 會使二次電壓更低(約 181.7 V),3000 則約 209 V,仍不足 220 V,故只有 2850 位置正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。