負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
題目
負載為電感性之感應電動機,當並聯一適當之電容器後,則
- (1) 電動機之功率因數提高
- (2) 線路之功率因數提高
- (3) 線路之功率因數降低
- (4) 電動機之功率因數降低
官方答案
(2) 線路之功率因數提高
解析
電容器與感應電動機並聯後,電容器會供給超前之無功功率(容性電流),就地補償電動機所需之滯後無功功率,使線路總電流中的無功分量減少、視在功率下降,因此線路的功率因數提高。須注意:電容器僅改善電源側「線路」的功率因數,電動機本身的負載特性與其自身功率因數並未改變。選項1、4敘述電動機本身功率因數改變,皆不正確;選項3說線路功率因數降低,與並聯電容之補償效果相反。