民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第34題
12 K V 50 / 5 A 40 V A 之C T ,其二次側可連接之負載其最大阻抗為 1. 40 2. 20 3. 1 . 6 4.
題目
12 K V 50 / 5 A 40 V A 之C T ,其二次側可連接之負載其最大阻抗為 1. 40 2. 20 3. 1 . 6 4.
答案
- 3
解析
CT的額定負擔以VA表示,二次額定電流為5 A,因此最大允許負載阻抗Z=VA/I²=40/(5²)=40/25=1.6 Ω。此阻抗包含電驛、接線與端子等全部二次負載;若超過1.6 Ω,CT會因負擔過大而產生比值誤差與飽和。40 Ω、20 Ω、50 Ω均遠大於計算值,故選1.6 Ω。