民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第44題

接地系統中L C O 電驛動作,若非接地故障則可能原因為

題目

接地系統中L C O 電驛動作,若非接地故障則可能原因為

  1. (1) 負載不平衡
  2. (2) 過電壓
  3. (3) 逆相
  4. (4) 三個C T 中有一個極性相反

官方答案

(4) 三個C T 中有一個極性相反

解析

LCO 為接地(零相)電驛,比較三相 CT 二次電流的相量和,正常時應接近零。若三只 CT 中有一只極性接反,該相二次電流方向相反,相量相加後不為零,即使系統並無接地故障,電驛也會偵測到虛假的零相電流而動作。過電壓與逆相分別由過電壓電驛、逆相電驛負責偵測,不會使接地電驛動作,故選 CT 極性相反。