民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第46題
負載為模鑄式變壓器時,若不加裝突波吸收器,以下列何者最適合作短路保護
題目
負載為模鑄式變壓器時,若不加裝突波吸收器,以下列何者最適合作短路保護
- (1) D S
- (2) G C B
- (3) L B S
- (4) V C B
官方答案
(2) G C B
解析
模鑄式(乾式)變壓器絕緣裕度較油浸式小,真空斷路器 VCB 啟斷時易因截流與再襲產生突波過電壓,未加裝突波吸收器時對繞組絕緣不利,故宜採用氣斷路器 GCB 作為短路保護。DS 僅為隔離開關、LBS 為負載啟斷開關,兩者不具啟斷短路電流的能力,不能作為短路保護設備;VCB 則有前述突波顧慮。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。