民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第52題

6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路 器應選用之最小額定啟斷電流為

題目

6 . 6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路 器應選用之最小額定啟斷電流為

  1. (1) 12 K A
  2. (2) 4 K A
  3. (3) 8 K A
  4. (4) 2 K A

官方答案

(3) 8 K A

解析

三相短路故障電流 I=S÷(√3×V)=70×10⁶÷(1.732×6600)≒6124 A≒6.1 kA。斷路器的額定啟斷電流必須大於可能發生的短路故障電流,故所選額定不得小於 6.1 kA。選項中 4 kA 與 2 kA 都小於 6.1 kA,無法安全啟斷故障電流;12 kA 雖可用但非最小;8 kA 是大於 6.1 kA 的最小者,因此選用 8 kA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料