民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第58題

電力系統上為防止故障未排除前之誤操作,需裝設

題目

電力系統上為防止故障未排除前之誤操作,需裝設

  1. (1) 87 電驛
  2. (2) 67 電驛
  3. (3) 46 電驛
  4. (4) 86 電驛以確保安全

官方答案

(4) 86 電驛以確保安全

解析

86 電驛稱為閉鎖電驛,故障時會動作並保持閉鎖狀態,必須人工復歸,能防止故障未排除前人員誤投入或誤操作。87 電驛為差動保護、67 電驛為方向性過電流保護、46 電驛為負相序保護,皆不具備整體閉鎖功能,因此選 86 電驛。此閉鎖狀態通常需現場確認並手動復歸。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。