民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第69題

有關高壓配盤之裝置,應注意的事項為

題目

有關高壓配盤之裝置,應注意的事項為

  1. (1) 設備容量一次額定電流超過50 A 者,應裝置電流表及電壓表
  2. (2) 配電盤箱裝置後之通道宜保持在80 公分以上
  3. (3) 配電盤的裝置應使工作人員於正常工作情況下不會發生危險
  4. (4) 配電盤上之各項儀表及配線等應易於點檢及維護

官方答案

(1) 設備容量一次額定電流超過50 A 者,應裝置電流表及電壓表、(2) 配電盤箱裝置後之通道宜保持在80 公分以上、(3) 配電盤的裝置應使工作人員於正常工作情況下不會發生危險、(4) 配電盤上之各項儀表及配線等應易於點檢及維護

解析

高壓配電盤的裝置必須同時顧及計測、檢修與人員安全:一次額定電流超過 50 A 者應裝設電流表及電壓表,以便監視運轉狀況;配電盤裝置完成後,通道宜保持 80 公分以上,方便操作與維護;盤體配置應使工作人員在正常工作情況下不會發生危險;盤上各項儀表與配線也應易於點檢及維護。故四項敘述均為應注意事項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料