民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第7題
高壓配電盤中使用之分段開關,最宜於下列何種情況中斷開
題目
高壓配電盤中使用之分段開關,最宜於下列何種情況中斷開
- (1) 無電壓無負載中
- (2) 負載中
- (3) 無負載中
- (4) 短路中
官方答案
(1) 無電壓無負載中
解析
分段開關(隔離開關、sectional disconnector)不具滅弧裝置,嚴禁用於切斷負載電流或短路電流,否則會產生嚴重電弧。最安全之操作條件為系統無電壓且無負載(完全解列)時方可拉開。選項3僅無負載但有電壓,仍可能存在充電電流風險;選項2負載中、選項4短路中皆絕對禁止。故選項1正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。