民國104年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第74題

高壓電纜頭之錐形處理之作用,下列敘述哪些錯誤?

題目

高壓電纜頭之錐形處理之作用,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 防止電壓波動( 浮動)
  2. (2) 緩和電場強度
  3. (3) 防止漏電
  4. (4) 降低接地電流

官方答案

(1) 防止電壓波動( 浮動)、(3) 防止漏電、(4) 降低接地電流

解析

高壓電纜頭的錐形處理(應力錐)是把屏蔽層邊緣集中的電場變成漸變,緩和電場強度,避免局部放電與絕緣破壞。它並不是用來防止電壓浮動、防止漏電或降低接地電流;那些說法把電場控制與其他保護功能混為一談。因此錯誤敘述為 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料