民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第17題

電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均 正常,其動作原因為

題目

電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均 正常,其動作原因為

  1. (1) C T -具極性反接
  2. (2) L C O 特性不良
  3. (3) C T 極性全部反接
  4. (4) L C O 接入 R 相電流

官方答案

(1) C T -具極性反接

解析

三相四線漏電保護(LCO/ELCB)係將R、S、T三相CT二次側串接成零相變流器,正常平衡負載時ΣI=0不動作。若其中一只CT「極性反接」,其二次電流相位相反,使合成零相電流不為零,即便負載正常、各相電流值皆正常,LCO仍會誤動作,故選1。若三只全部反接(3)合成仍為零不會誤跳;LCO接入R相(4)非標準接法;特性不良(2)無法由「各相電流正常卻動作」直接推得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料