電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均 正常,其動作原因為
題目
電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均 正常,其動作原因為
- (1) C T -具極性反接
- (2) L C O 特性不良
- (3) C T 極性全部反接
- (4) L C O 接入 R 相電流
官方答案
(1) C T -具極性反接
解析
三相四線漏電保護(LCO/ELCB)係將R、S、T三相CT二次側串接成零相變流器,正常平衡負載時ΣI=0不動作。若其中一只CT「極性反接」,其二次電流相位相反,使合成零相電流不為零,即便負載正常、各相電流值皆正常,LCO仍會誤動作,故選1。若三只全部反接(3)合成仍為零不會誤跳;LCO接入R相(4)非標準接法;特性不良(2)無法由「各相電流正常卻動作」直接推得。