第23題
6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路 器應選用之最小額定啟斷電流為
題目
6 . 6 K V 受電設備,在受電點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設受電用斷路 器應選用之最小額定啟斷電流為
- (1) 8 K A
- (2) 4 K A
- (3) 12 K A
- (4) 2 K A
官方答案
(1) 8 K A
解析
三相短路電流公式 I=S/(√3×V)。S=70MVA、V=6.6kV,代入 I=70,000/(1.732×6.6)=70,000/11.431≈6.12kA。受電用斷路器額定啟斷電流須大於等於短路電流6.12kA。選項4kA、2kA均不足,12kA雖足但8kA為大於6.12kA之最小標準額定值,故選8kA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。