民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第25題
無熔絲開關標示100 A F 50 A T ,則其連續額定電流為
題目
無熔絲開關標示100 A F 50 A T ,則其連續額定電流為
- (1) 75
- (2) 125
- (3) 100
- (4) 50 安培
官方答案
(4) 50 安培
解析
無熔絲開關(MCCB)標示中,AF為框架額定(Frame,框架可容納之最大電流),AT為跳脫額定(Trip,實際整定之連續額定電流)。題示100AF 50AT表示框架100A、跳脫整定50A,故其連續額定電流即為50A。75A、100A、125A均非該標示所定之連續額定電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。