民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第49題
同一線徑時若採用三相380 V 配電,其線路損失為三相220 V 配電時之多少倍?
題目
同一線徑時若採用三相380 V 配電,其線路損失為三相220 V 配電時之多少倍?
- (1) 4 倍
- (2) 1 / 4 倍
- (3) 1 / 3 倍
- (4) 3 倍
官方答案
(3) 1 / 3 倍
解析
三相線路損失 P_L=3I²R,而電流 I=P/(√3×V×cosθ);在負載功率、功率因數與線徑(即 R 相同)不變的條件下,損失與電壓平方成反比。因此 380 V 配電相對 220 V 的損失比為 (220/380)²=(0.579)²≒0.335,約為 1/3 倍。也就是電壓提高為 1.73 倍時,電流降為 1/1.73,損失再平方後降為三分之一,所以不是 1/4 倍,也不是 3 倍或 4 倍。