民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第51題

C T 中I 為

題目

C T 中I 為

  1. (1) 額定連續熱電流
  2. (2) 額定動態電流
  3. (3) 額定短時間熱電流
  4. (4) 連續熱電流定額因數

官方答案

(3) 額定短時間熱電流

解析

比流器(CT)的額定值中,I_th 代表額定短時間熱電流,指在規定時間(一般為 1 秒或 3 秒)內可承受而不致造成熱損傷的短路電流有效值,用來檢核事故電流通過時的熱穩定度。相對地,額定動態電流是承受電磁機械應力的峰值電流;額定連續熱電流為長期容許的連續電流;定額因數則是可連續承載的倍數,三者與 I_th 意義不同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。