第71題

依I E C 標準保護用C T 其規格標示5 P 20 / 30 V A,在額定電流I n 時其容許之變比誤差下列 哪些不可接受?

題目

依I E C 標準保護用C T 其規格標示5 P 20 / 30 V A,在額定電流I n 時其容許之變比誤差下列 哪些不可接受?

  1. (1) ± 1 %
  2. (2) ± 3 %
  3. (3) ± 2 %
  4. (4) ± 0 . 5 %

官方答案

(2) ± 3 %、(3) ± 2 %

解析

IEC對保護用CT以「5P」標示準確等級,於額定一次電流In時,比值(變比)誤差不得超過±1%,相位差不得超過60分;複合誤差則在準確限值因數(此處20倍)時不得超過5%。因此±1%與±0.5%都在容許範圍內,而±2%、±3%已超出額定電流下±1%的上限,不可接受。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料