民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第75題
如下圖,以直流2 線式近接開關配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,須完成下列哪些選 項之連接後,方能使直流2 線式近接開關正常動作( 直流2 線式近…
題目
如下圖,以直流2 線式近接開關配合具有S / S 接線點之P L C 使用時,須完成下列哪些選 項之連接後,方能使直流2 線式近接開關正常動作( 直流2 線式近接開關漏電電流大於P L C 輸入的O F F 電流,S i n k 模式) ?
- (1) a - c
- (2) b - c
- (3) p - c , q - d
- (4) n - d , o - b
官方答案
(1) a - c、(3) p - c , q - d、(4) n - d , o - b