民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第78題

有關比率差動電驛( R a t i o D i f f e r e n t i a l R e l a y ),下列敍述哪些正確?

題目

有關比率差動電驛( R a t i o D i f f e r e n t i a l R e l a y ),下列敍述哪些正確?

  1. (1) 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大
  2. (2) 常用於變壓器的差動保護
  3. (3) 與過電流保護電驛之原理相同
  4. (4) 能靈敏地檢出被保護器之內部故障

官方答案

(1) 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大、(2) 常用於變壓器的差動保護、(4) 能靈敏地檢出被保護器之內部故障

解析

比率差動電驛比較被保護設備兩側電流的相量和(差電流),正常運轉或外部故障時兩側電流互相抵消,差電流甚小;唯有內部故障時差電流明顯增大才動作,因此能靈敏檢出內部故障且僅對內部故障動作,常用於變壓器、發電機及匯流排保護,故1、2、4正確。其原理為差流比較,與過電流電驛依電流大小始動的原理不同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料