民國105年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第80題
有關單相電源,下列敘述哪些正確?
題目
有關單相電源,下列敘述哪些正確?
- (1) 單相三線式( 1 ψ 3 W ) 是指該電源可提供兩組110 V 電源及一組220 V 電源
- (2) 當使用相同線徑的導線,在相同的距離內傳送一樣的功率時,單相二線式( 1 ψ 2 W ) 的線路壓降是單相三線式( 1 ψ 3 W ) 的一半
- (3) 單相三線式( 1 ψ 3 W ) 兩端負載不平衡時,中性線須加裝過載保護裝置,以防止負載燒毀
- (4) 單相二線式( 1 ψ 2 W ) 是指該電源有兩條外接線,一為火線,一為地線
官方答案
(1) 單相三線式( 1 ψ 3 W ) 是指該電源可提供兩組110 V 電源及一組220 V 電源、(4) 單相二線式( 1 ψ 2 W ) 是指該電源有兩條外接線,一為火線,一為地線
解析
單相三線式由兩條火線(L1、L2)與一條中性線組成,L1 對中性線、L2 對中性線各得 110 V,L1 對 L2 得 220 V,故第 1 項正確。單相二線式是一條火線加一條中性(被接地)線,兩線間為 110 V,實務上常稱一火一地,故第 4 項亦正確。第 2 項:相同線徑、距離與功率下,三線式每條導線電流約為二線式的一半,壓降 I×R 也約為一半,因此二線式壓降是三線式的兩倍,不是一半。第 3 項:中性線不得裝設熔絲或過載保護,以免中性線斷開後電壓失衡而燒損設備。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。