民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第18題
三台單相變壓器,每台額定5 K V A ,接成△- △接線,供給13 K V A 三相平衡負載,若其 中一台故障,其餘二台繼續供應負載,則變壓器之過載量為多少?
題目
三台單相變壓器,每台額定5 K V A ,接成△- △接線,供給13 K V A 三相平衡負載,若其 中一台故障,其餘二台繼續供應負載,則變壓器之過載量為多少?
- (1) 3 K V A
- (2) 4 . 34 K V A
- (3) 2 K V A
- (4) 8 . 66 K V A
官方答案
(2) 4 . 34 K V A
解析
三台5 kVA單相變壓器Δ-Δ接線,總容量15 kVA。一台故障後改以開角型(V-V、開三角)接線,兩台可供容量 = (√3/2)×(5+5) = 8.66 kVA。原三相負載13 kVA不變,過載量 = 13 − 8.66 = 4.34 kVA,即其餘二台超出可供容量約4.34 kVA,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。